一追再追 2015-03-28 16:16:09 | 安徽省 安装 | 7037查看 6回答
防水套管的算量规则。
DN100的管道穿屋面,现场使用管径为 DN150的刚性防水套管。套安徽2000定额 是选用DN100防水套管 定额子目 还是 选用 DN150的防水套管定额 子目。另:防水套管制作 定额中 钢管 含量是 30公分,但因现场屋面厚度原因, 现场使用的防水是 高度 50公分的套管,请问 焊管含量是否可以调整。
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
应当选择刚性防水套DN100的子目计算。
长度不同时可以换算。
2015-03-28 16:55:38
-
选择和介质一样的规格,即DN100的介质管,选用直径100的定额。长度不同时可以调整;
2015-03-28 17:14:30
-
DN100的管道穿屋面,现场使用管径为 DN150的刚性防水套管。套安徽2000定额 不能是选用DN100防水套管 定额子目 还是 选用 DN150的防水套管定额 子目的。另:防水套管制作 定额中 钢管 含量是 30公分,但因现场屋面厚度原因, 现场使用的防水是 高度 50公分的套管, 焊管含量是可以调整的。
2015-03-28 17:13:53
-
1:柔性套管套你的DN100子目,刚性套管套DN125子目。
2:含量可调正到50CM.
2015-03-29 06:22:15
-
你好:按设计管道直径套用定额子目,看定额说明,一般不予调整。
2015-03-28 20:48:50
-
穿楼板套管与钢性防水套管有区别的,钢套管在计价时是按钢管进行以米计入的。防水钢套管防水型是按个计入的。按你所述是穿楼顶层防水型,应该套DN150子目以个为单位计价
2015-03-29 09:10:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看