312435734@qq.com 2015-03-30 00:51:04 | 新疆维吾尔自治区 其他专业 | 1042查看 1回答
施工员手算钢筋
我是一个才毕业的新人,想请问一下我算柱箍筋的加密区该如何选择。工程项目如下: 本工程为丙类建筑,钢筋混凝土框架结构,框架抗震等级为二级。我手算下料,第一次先下到-2.8米,地基是独立基础,地基底面标高-4.3米,第二次准备下到+-0,因为为了方便施工,回填土到-2.8米位置是地下室顶面标高,具体柱子图片如下,我要算箍筋个数,第一次hn怎么算箍筋加密区怎么算。是按照(11G101-1)58页还是(11G101-3)93页。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这个按照(11G101-1)61页或者11G101-393页都可以,两个是一样的。
2015-03-30 11:02:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看