lqx0721 2015-03-31 08:52:29 | 河北省 安装 | 934查看 2回答
安装预算防雷接地
一、在防雷接地算量过程中,接地跨接线一般怎么确定? 二、引下线,是否有两种说法?一是利用建筑物主筋引下,这个不用管材料,还有一个是户内接地母线,一般是40*4扁钢,我一直不太明白是怎么回事,可以给讲一下吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
接地跨接线:一般是遇见沉降缝和伸缩缝是,利用扁钢连接断点,形成防雷接地的网络,其他地方一般不需要单独计算。
引下线一般是没有主材的,钢筋混凝土结构里就利用主筋,钢结构就利用钢柱。
接地母线并不是引下线,工程里的接地母线是指在连接接地网络时用到的扁钢。一般在电梯井内,接地极,等电位用到。
2015-03-31 16:02:13
-
防雷接地算量过程中,接地跨接线一般怎么确定?
进出建筑物的钢管、明装线管接线盒两端、桥架的连接点两端等都要做接地跨接线
二、引下线,是否有两种说法?一是利用建筑物主筋引下,这个不用管材料,是的利用柱内钢筋引下
还有一个是户内接地母线,一般是40*4扁钢,一般是用-40*4的扁钢地面基础之下、基础外围敷设
2015-03-31 13:06:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看