背着十字架的狼 2015-04-01 09:52:14 | 北京市 安装 | 2516查看 3回答
高压是两路供电的情况下,需套用备用电源自投装置吗?(大海请进)
高压是两路供电的情况下,需套用备用电源自投装置吗?(大海请进)
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
高压是两路供电的情况下,需套用备用电源自投装置吗?
答:低压是两路(不同变电所)供电的情况下,(低压双电源切换柜)需要进行双电源互投装置调试。并计算《自动投入装置》调试费用。(套14-27备用电源自投装置)。
高压一般是用联络柜来解决双电源问题的。
2015-04-01 11:09:26
-
备用电源自投装置是组装在高压进线柜中的,将其价值计入高压柜主材价格中就行了,不需要套用定额
2015-04-01 10:10:17
-
高压是两路供电的情况下,不需套用备用电源自投装置,这个在高压柜里面就设置的有自动自投开关。
2015-04-02 07:01:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看