追梦 2015-04-01 16:02:15 | 重庆市 其他专业 | 1224查看 3回答
住宅给水管、消防算量问题?
1、如图1中高层建筑楼顶的消防水箱应该怎么算量,套取定额应该套取什么定额? 2、分区供水管的管顶吊着给水管的是什么东西,应该怎么计算和套取什么定额? 3、给水管在每层的水表井都有一个分支管,用于给每层的住户接水管,那么在算量的时候分支管的长度一般是多长?图纸上面也没有,其他还需要计算一下什么组件?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、如图1中高层建筑楼顶的消防水箱应该怎么算量,套取定额应该套取什么定额?
第八册是安装成品水箱,第三册是现场安装,需要补充主材。根据实际做法套用子目,我觉得根据常规做法,消防水箱还是第八册的更为合适。矩形、圆形水箱多用在热水的储存,一般安装在屋顶或水箱间。
2、分区供水管的管顶吊着给水管的是什么东西,应该怎么计算和套取什么定额?
减压自动排气阀。
3、给水管在每层的水表井都有一个分支管,用于给每层的住户接水管,那么在算量的时候分支管的长度一般是多长?图纸上面也没有,其他还需要计算一下什么组件?
如果平面图里没有描述的,一般按接到厨房里计算就可以了。至少还有一个闸阀的(水表井内)。
2015-04-01 16:14:44
-
1、水箱按体积套成品水箱定额(体积是外围体积不是图中的有效容积)
2、分区供水管的管顶吊着给水管的是自动排气阀,套自动排气阀定额。
3、分支管按0.3米计算。
4、还有很多,这个高度的房子应该有穿板、墙、梁的套管,套管的封堵、管道支架、管道保温、管道油漆、支架油漆、增压设备、储气罐、压力表、可曲挠橡胶接头、浮球阀、电磁阀、减压阀组、减压阀、管道消毒冲洗、屋面管道的支墩、进户的人工挖填土等,其他具体看设计图纸。
2015-04-01 16:38:55
-
1、如图1中高层建筑楼顶的消防水箱应该怎么算量,套取定额应该套取什么定额? 结合平面图和系统图计算工程量,选用工艺管道定额
2、分区供水管的管顶吊着给水管的是什么东西,应该怎么计算和套取什么定额?减压阀,选用阀门定额
3、给水管在每层的水表井都有一个分支管,用于给每层的住户接水管,那么在算量的时候分支管的长度一般是多长?图纸上面也没有,其他还需要计算一下什么组件?结合平面图计算
2015-04-01 16:10:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看