• 查看钢筋三维的时候显示没有查到对应的钢筋计算结果

    之前画的都可以看钢筋三维的,就刚才突然所有新画的墙都不可以看钢筋三维了。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    之前画的都可以看钢筋三维的,就刚才突然所有新画的墙都不可以看钢筋三维了。

    ——:想看钢筋三维,就必须是汇总计算以后,才可以查看的

    2015-04-02 10:03:14 

  • 已采纳
    你是不是没有汇总计算。。亲

    2015-04-02 10:10:10 

  • 已采纳
    答:看三维两个条件,一、配筋后画图,汇总计算。二、要在所在图层中操作。例如,筏板钢筋中的底面筋,要在筏板受力筋图层中看。不能在筏板中看的。楼面板也是一样的,现浇板中看不到负筋和底筋的。