请问图1的基础梁的原位标注怎么设置,图2的上翻梁怎么处理
请问各位,【图1】,此处的基础梁下部有一根通长筋,但是对基础梁进行标注的时候没法 输上这根通长钢筋,该怎么处理?除了等计算完修改计算结果还能怎么处理?方便的话麻烦老师帮忙截图 【图2】,此处的上翻梁怎么处理?红色框为框架梁,绿色框为上翻梁,请问绿色的上翻梁改用圈梁还是梁构件画?上翻梁插入框架梁的钢筋该怎么布置
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
请问各位,【图1】,此处的基础梁下部有一根通长筋,但是对基础梁进行标注的时候没法 输上这根通长钢筋,该怎么处理?除了等计算完修改计算结果还能怎么处理?方便的话麻烦老师帮忙截图 【图2】,此处的上翻梁怎么处理?红色框为框架梁,绿色框为上翻梁,请问绿色的上翻梁改用圈梁还是梁构件画?上翻梁插入框架梁的钢筋该怎么布置
答:》》》》一、按下输入,没有不妥的地方。二、用圈梁画,箍筋清空后,在其它箍筋中输U型箍筋。
2015-04-02 14:56:28
-
基础梁原位标注输入左右支座筋外,输入下部跨中筋5C25,这样就与支座筋通长连接计算了。
(基础梁的支座筋是在底部的)
2015-04-02 14:50:40
-
那个基础梁的下部通长筋要在集中标注里设置,也就是说在属性里定义的时候下部筋输入5C25就行了,下面的上翻梁用圈梁定义布置可以的,那个插筋在其它钢筋里输入。
2015-04-02 15:08:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看