• 砌块中关于连接剂的问题

    请问:下图定额中“蒸压砂加气混凝土砌块”子目中“砌块砌筑粘结剂,水泥砂浆1:3,水泥砂浆M7.5”分别用于哪里?具体的施工工艺是怎么样的?砌筑粘结剂不是已经起到了粘结剂的作用,为什么还有水泥砂浆呢???

    蒸压砂加气混凝土砌块

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    砂加气混凝土砌块施工工艺 
    1.材料堆放 
    砌块应堆放于不受雨雪影响的场所,使用粘结剂施工时,不得用水浇湿砌块,含水率宜小于15%。 2.砌块施工 2.1.墙体施工 
    砌筑时,清理现场弹出墙的中线,边线与门洞位置,拉好水准线,从房屋转角处两侧与每道墙的两与每道墙的两端开始。第一皮砌筑前先在基面(导墙)上施铺M7.5水泥砂浆10mm-45mm,并在砌块底面水平灰缝和侧面垂直灰缝满涂粘结剂后进行砌筑。 
    第二皮砌块的砌筑,必须待第一皮砌块水平灰缝的砌筑砂浆凝固后方可进行。第二皮起用粘结剂砌筑。 
    每皮砌块砌筑前,宜先将下皮砌块表面以磨砂板磨平,并用毛刷清理干净。用刮勺或锯齿泥板将粘结剂均匀铺于砌块表面,砌块的侧面可先铺粘结剂再上墙砌筑。灰缝应满铺和饱满,厚度理论上为2-3mm。 

    每块砌块砌筑时,宜用水平尺和橡皮锤校正水平,垂直位置,并做到上下皮错缝搭接。搭接长度不小于砌块长度的1/3,不得小于100mm

    砌块墙与钢砼或墙连接: 
    a.可采用?6钢筋或L型铁件,设置间距为两皮砌块高度。采用钢筋拉接,则应在砌块水平灰缝面开设通长凹槽,置入钢筋后再用粘结剂填平。 
    b.砌块墙与钢砼或墙之间宜预留10~15mm缝,待墙体砌筑完成后打PU发泡剂弹性连接。 
    砌块墙顶面和钢砼梁板连接时应预留10-25mm空隙,在墙顶正中部位设置通长PE棒,棒的两侧用PU发泡剂或M5.0水泥粗砂浆嵌平实。当砌块墙高度大于4m且长度大于5m时,墙顶部应用射钉弹将L型铁件与梁底或板底固定。 

    2015-04-02 19:46:10 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map