逝水无痕 2015-04-02 18:04:41 | 江苏省 土建 | 5828查看 1回答
关于短肢剪力墙和异形柱的疑问
第二十一章模板工程说明6如图一所示,图二是新定额短肢剪力墙的清单说明。现在有疑问,问题1假如有个L形柱,一边长800,一边长850,那么按照这个图一的说明,是不是混凝土和模板都套取柱的相应定额。问题2,那假如这个构件在设计图纸里面标注的是墙,如图三所示的剪力墙图纸中的GBZ9,一边是1000,一边是500,那这里就有个疑问。按照图一的说明,应该按照柱子执行定额对吗(每边都没有超过1000)。?但是按照图二的说明,截面高度与厚度之比,最大值是1000/200=5,属于短肢剪力墙的情况。那这个构件到底是柱子还是短肢剪力墙呢?问题3,按照图一的说明,假如柱子的每边宽度都为1200,那是不是说这个柱子的混凝土量和模板量都要按剪力墙来算呢?这个柱子按照剪力墙来算,但是截面高度与宽度之比是1200/200=6,属于短肢剪力墙,要按照短肢剪力墙来算,对吗?问题4,如图一的说明,假如L形剪力墙一边宽750,一边宽600,那其高厚比小于4,那是不是其混凝土量和模板量都要按照柱子套取定额呢?谢谢大家的回答。就是说什么时候按异形柱来计算,什么时候按短肢剪力墙来计算。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳第二十一章模板工程说明6如图一所示,图二是新定额短肢剪力墙的清单说明。现在有疑问,问题1假如有个L形柱,一边长800,一边长850,那么按照这个图一的说明,是不是混凝土和模板都套取柱的相应定额【是的】。问题2,那假如这个构件在设计图纸里面标注的是墙,如图三所示的剪力墙图纸中的GBZ9,一边是1000,一边是500,那这里就有个疑问。按照图一的说明,应该按照柱子执行定额对吗【对的】(每边都没有超过1000)。?但是按照图二的说明,截面高度与厚度之比,最大值是1000/200=5,属于短肢剪力墙的情况【短肢剪力墙是指直形的,不是L形的】。那这个构件到底是柱子还是短肢剪力墙呢【是L柱】?问题3,按照图一的说明,假如柱子的每边宽度都为1200,那是不是说这个柱子的混凝土量和模板量都要按剪力墙来算呢【是的】?这个柱子按照剪力墙来算,但是截面高度与宽度之比是1200/200=6,属于短肢剪力墙,要按照短肢剪力墙来算,对吗【单边长度大于一米,要按直形墙计算】?问题4,如图一的说明,假如L形剪力墙一边宽750,一边宽600,那其高厚比小于4,那是不是其混凝土量和模板量都要按照柱子套取定额呢【是的】?谢谢大家的回答。就是说什么时候按异形柱来计算【1000以内】,什么时候按短肢剪力墙来计算【1000以外】。
2015-04-02 18:40:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看