四月天 2015-04-03 08:24:14 | 河南省 土建算量GCL2013 | 477查看 1回答
这个做法是不是套8-210子目就可以了。
各位老师,外墙保温做法:基层清理、挂网(不同墙交界处300mm宽的);抹保温砂浆;满挂网;抹5mm抗裂砂浆;外墙涂料。请问一,这个做法是不是套8-210子目就可以了。或者分层拆开套7-220;8-205、206;7-220?二,但是,挂300mm宽这个网是不是多余的?保温层外都满挂网了。三,满挂网的时候,钉塑料锚栓,要求对拉螺栓孔用聚氨酯密封膏密封处理,这个密封的费用怎么给?是不是子目里已经包含了,但是签证单上专门出图显示这个钉的间距及数量。四,这个钉塑料锚栓单独套子目的话,应该给哪个子目?五,7-220中有钢钉的费用,如果按分开套子目的方法,钉子的费用岂不多算?谢谢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
外墙保温做法:基层清理、挂网(不同墙交界处300mm宽的);抹保温砂浆;满挂网;抹5mm抗裂砂浆;外墙涂料。请问一,这个做法是不是套8-210子目就可以了。是的,直接套8-210子目;
二,挂300mm宽这个网需要套7-220单独计算,与保温层外满挂网不同。
三,满挂网的时候,钉塑料锚栓,要求对拉螺栓孔用聚氨酯密封膏密封处理,这个密封的费用怎么给?是不是子目里已经包含了,但是签证单上专门出图显示这个钉的间距及数量。此费用不再单独计算。
四,这个钉塑料锚栓单独套子目的话,应该给哪个子目?不单独计算;按8-210子目计算即可。
2015-04-03 08:37:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看