静下心来 2015-04-03 09:39:24 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 923查看 2回答
架立筋怎么设置
梁 : 支座处钢筋不足3根时增设1C12架立筋? 用软件怎么设置??
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
从文字上看,也不好理解,可以联想到不同的意思,支座不足3根据,说明支座的钢筋是在2根时,就要增设一根C12的架力筋,但架力筋是梁跨中部位置的钢筋,它是与支座钢筋相互搭接;也可以理解为当支座钢筋是2根时,就增加1根C12的支座筋,假设支是2C16,那么就可以用2C16+1C12的方式输入;但如果是明确为梁跨中部的架力筋,增加1C12,应该是没有什么意义。
如果条件许可最好是咨询设计。
2015-04-03 10:03:32
-
2015-04-03 10:06:46