学无止境 2015-04-03 10:49:34 | 广东省 其他专业 | 3437查看 4回答
梁筋搭接长度
砼C40/三级抗震。图中的这个是否要搭接的,搭接的话是否合理问题补充:这种原位标注是不是不用这样搭接也可的呢?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这个应该不是搭接(搭接长度没这么短,也不能在同一截面搭接)。以我理解应该是两端支座负筋分别向跨中延伸产生的交叉(两边相邻跨较大)。
该梁该跨钢筋可通长设置(长度不够套筒连接,接头错开大于35D)。
2015-04-04 11:53:33
-
你自己根据表格算下锚固长度有多少
然后搭接长度根据搭接错开率 分别是 1.2lae 25% 1.4lae 50% 1.6lae 100%
算下是否合理
要考虑抗震等级 混凝土强度 和钢筋等级
2015-04-03 10:51:50
-
这是架立筋单接,单接长度为15d!
2015-04-03 11:16:00
-
你好:搭接是可以的,满足设计或规范锚固要求即可
2015-04-03 10:54:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看