逝水无痕 2015-04-03 20:15:08 | 江苏省 安装 | 1647查看 4回答
关于管线符号标志
一个厂房工程,如图一所示,AA是低压配电柜,有W1到W5,5个回路。如图二,W3,W4,W5回路。写的敷设方式是FC AC,其中如图四所示,画圆圈的线是工字钢柱子,那这三个回路是不是先走地面,走到柱子后再往上到挂在柱子上的配电箱呢。这个敷设方式写的FC AC,也就是先走地面,走到柱子再往上到配电箱。AC就是沿着柱子敷设的意思吗?还有问下各位大神,这个工程比较特殊,是一个烂尾工程,这个工程如图三所示,土建和屋面的钢结构基本上完工,建筑地面还没有做,后来停工了,想问下大家,这个走地面敷设的管子一般什么时候开始敷设呢?像这种情况,敷设了吗。还是要挖开地面看才能知道呢。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
沿或跨柱敷设:AC
一般都是在地面没有铺设前敷设,看有没有敷设可在现场看有没有管头漏出,敷设后会留出管头,没有就是没有敷设
2015-04-04 03:33:31
-
你说的很对,要检查管的位置有没有管头,没有要重新敷设。
2015-04-04 06:05:54
-
你好:FC是沿地面下敷设,AC是沿柱或跨柱敷设。走地面下的管线是在没有做地面前施工做好的。检查地面下的管线是否施工了,你可按照图纸分别找到配电柜AA、和柱子处配电箱的位置,在两处仔细的检查有无管头露出,如果有就说明地面下管线已经施工了,检查时还要注意按照图纸对照管线的数量是否与图纸相符,最后能穿上钢丝,进一步的确定各个管线的具体位置是否都对。这项检查工程必须认真,不能大意的,一旦地面做完了管线没有做损失就大了。
2015-04-04 08:23:30
-
AC是指沿柱敷设。线路敷设方式你说的没错。至于地面是否埋管,根据图纸来看地面做好了,理应是预埋好了,不应该是凿沟敷设的。但最好根据现场实际确定做到那种程度,一遍准确划分范围,准确计价。
2015-04-04 11:55:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看