初出茅庐小油条 2015-04-07 09:48:26 | 陕西省 安装算量GQI | 969查看 1回答
预分支电缆的处理方法
配电方式为树干式配电,竖向主电缆采用预分支电缆连接至每层配电,怎么处理才能让软件识别预分支?要是穿刺线夹的话又怎么处理呢?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳预分支电缆按规格分段计算工程量;穿刺线夹GQI2015可以识别了,自己看看基础操作视频即可。
2015-04-07 15:55:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看