千鸟 2015-04-07 11:37:08 | 河南省 安装 | 2133查看 2回答
关于VRV空调管道的问题
如下图,图中所有连接室内机的冷媒管都未标注管径,是按照上一根管的管径计算还是按照整个系统中的最小管径进行计算呢?例如,下图VRV系统中有几个室内机连接的是直径15.8的铜管,那请问下图中2段黄色的管道管径是一样的都是15.8还是38.1和34.9?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
楼主你好。你标注的未知管径部分,不是推算的出的,是由各个厂家设备出场时接管管径确定的。每个厂家都未必一样,所以必须附上品牌或者直接和厂家技术联系才能得知多大管径的支管。
2015-04-07 16:10:35
-
那请问下图中2段黄色的管道管径是一样的都是15.8还是38.1和34.9?
答:不是。是φ9.52/φ6.35 。
2015-04-07 12:13:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看