电缆保护管埋地敷设
在其土方量的计算中,最后说的未能达到上述标准时,则按实际开挖尺寸计算。这个上述标准具体指的是什么标准?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这儿应该指的是电气规范和图纸说明的要求
2015-04-07 15:36:05
-
电缆保护管埋地敷设,其土方量凡有施工图注明的,按施工图计算;无施工图的,一般按沟深0.9m、沟宽按最外边的保护管两侧边缘外各增加0.3m工作面计算。
2015-04-07 15:40:03
-
其土方量凡有施工图注明的,按施工图计算;无施工图计算的,一般按沟深0.9m沟宽按最外边的保护管两侧边缘外各增加0.3m工作面计算
2015-04-07 15:40:08