hxjblizzard 2015-04-07 17:17:38 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 3108查看 1回答
筏板基础侧面保护层的问题
我做了一个测试,在单单只有筏板没有外墙的情况下,筏板的主筋保护层厚度是按筏板默认的40来计算的,但是当画了外墙之后,筏板主筋保护层厚度却按照外墙默认的15来计算了,这样不是错了吗,按道理还是得按40来计算啊?求解惑
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你可以编辑钢筋处理一下筏板钢筋的保护层的。
2015-04-07 17:19:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看