xiaochenlz 2015-04-07 18:40:48 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 427查看 2回答
遇到个疑问,-2层墙体配筋如图,因为图纸节点-2层外侧筋向上直锚内侧当前层弯锚,所以我在-2层墙体
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
我想有两个原因。一、你-2层的墙是500厚的,-1层墙是400厚的而且都是外墙,所以墙的里面应该是齐的。 二、既然是外墙那么粗钢筋就应该在外边,你的-2层墙的垂直筋就应该是(1)c16@150+*(1)c18@150
如图这样计算的结果就已经很准确了。前提是你在搭接设置里把14以上的墙柱垂直筋改成电渣压力焊。
2015-04-08 14:17:44
-
垂直筋前面加了*号然后在其他钢筋里在加入外侧筋向上锚固的长度,但是在计算-1层墙垂直筋时下部是空的,按理说应该是锚固到下层墙里啊【检查一下你输入的*字号是否是垂直钢筋,是不是输入错了】,其中的纵筋计算式如下图,计算式中500是指什么【是本层下面升上来的长度,也就是本层露出长度】?应该如何设置才能计算正确【估计你输入错误造成的】(14及向上的钢筋计算设置接头是电渣压力焊
2015-04-07 19:27:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看