• 遇到个疑问,-2层墙体配筋如图,因为图纸节点-2层外侧筋向上直锚内侧当前层弯锚,所以我在-2层墙体

    垂直筋前面加了*号然后在其他钢筋里在加入外侧筋向上锚固的长度,但是在计算-1层墙垂直筋时下部是空的,按理说应该是锚固到下层墙里啊,其中的纵筋计算式如下图,计算式中500是指什么?应该如何设置才能计算正确(14及向上的钢筋计算设置接头是电渣压力焊)直筋钢筋计答疑解惑
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    我想有两个原因。一、你-2层的墙是500厚的,-1层墙是400厚的而且都是外墙,所以墙的里面应该是齐的。    二、既然是外墙那么粗钢筋就应该在外边,你的-2层墙的垂直筋就应该是(1)c16@150+*(1)c18@150

              如图这样计算的结果就已经很准确了。前提是你在搭接设置里把14以上的墙柱垂直筋改成电渣压力焊。

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑





    2015-04-08 14:17:44 

  • 垂直筋前面加了*号然后在其他钢筋里在加入外侧筋向上锚固的长度,但是在计算-1层墙垂直筋时下部是空的,按理说应该是锚固到下层墙里啊【检查一下你输入的*字号是否是垂直钢筋,是不是输入错了】,其中的纵筋计算式如下图,计算式中500是指什么【是本层下面升上来的长度,也就是本层露出长度】?应该如何设置才能计算正确【估计你输入错误造成的】(14及向上的钢筋计算设置接头是电渣压力焊

    2015-04-07 19:27:36 