jason 2015-04-10 10:06:59 | 广东省 其他专业 | 5316查看 4回答
打桩时,打入的桩小于图纸设计的实际有效桩长一点,需要算接桩吗?
我在甲方单位,根据打桩记录,有部分打入的桩长比图纸设计的有效桩长小0.1~0.5米之间,施工方说这一部分桩不够长要接桩的,要求这部分桩要计算接桩。这样合理吗,能不能算接桩?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
答:接桩不合理,应该做桩帽。
2015-04-10 12:06:55
-
已采纳我在甲方单位,根据打桩记录,有部分打入的桩长比图纸设计的有效桩长小0.1~0.5米之间,施工方说这一部分桩不够长要接桩的,要求这部分桩要计算接桩。这样做是不合理的,能不能算接桩,这是要看设计图纸与实际打桩长度才能确定,如果是施工单位的责任,那接桩费应该由施工单位负责。
2015-04-10 10:33:14
-
已采纳不合理,这种情况 就是打桩打穿了,是施工单位配桩失误了,他们为了节省,往往按经验配桩,是有一定风险的,应该按地质报告和规定的设计标高多预留出配桩长度,设计标高以上的做截桩处理,实在低了,必需接桩了,要控制接桩率,隐患很大的。
2015-04-10 10:34:19
-
已采纳你说的应该是顶顶标高低于承台的底标高吧,这就需要做桩帽或加深承台基础的方式解决。桩帽工程量是并入承台计算。接桩是不能计算的了,也不符合情理,低0.1~0.5米也要接一条桩,然后其它高出的就截除吧。
2015-04-10 10:41:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看