幺伍零陆 2015-04-11 17:08:47 | 河南省 计价软件GBQ4.0 | 22151查看 6回答
空调冷凝管需要套哪些定额
河南地区 1:我们有的只套落水管和阳台短管两个定额,做法是否合适? 2:套阳台短管定额时候,工程量是怎么确定的?一个阳台一个短管?还是只要有空调冷凝水排出位置的就要记取一个短管?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳阳台短管套定额(建筑定额)屋面及防水工程项目里相应子目。空调冷凝水管套定第八册排水相应子目。查定额分册说明就明白了。
2015-04-12 11:22:42
-
阳台的落水管一般会带一个地漏,所以阳台的落水管实际也是排水管,要按照排水管定额子目;冷凝水管道安装定额第八册有冷凝水管的专用子目。
2015-04-11 17:49:38
-
套相应的排水管道子目计取。
2015-04-11 19:29:23
-
冷凝管就是按材质分直径套排水管就行了,不能套落水管。
2015-04-11 17:11:46
-
定额解释说明中,套取给排水管道的定额
2015-04-11 17:32:51
-
空调冷凝管安装不属于土建工程的水落管安装范围,属于“给排水采暖燃气工程管道”安装工程,钢管镀锌钢管套用第八册相应管径钢管安装定额子目定额;塑料管套用第八册相应塑料管管径安装定额子目。
2015-04-11 17:34:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看