yuabin 2015-04-11 18:17:14 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 7622查看 2回答
负一层和基础层标高问题
我的图纸负一层底板面标高是-4.8,底板厚度300。基础顶面标高也是-4.8,只是各个基础厚度不同,最厚的是1.6米,我在定义的时候选择负一层层高-4.8,基础顶标高我设置为层顶标高,这样基础底标高只要用顶标高减去厚度比较好控制。但是在负一层剪力墙画好后不知道为什么始终和基础顶面有距离,无法闭合
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
亲,您把负一层的剪力墙的底标高设置为基础底标高就好了
您的剪力墙要在基础内生根的
2015-04-11 18:38:22
-
你看下
承台单元里面的相对底标高是不是修改了?
把他改回默认的就可以了
2015-04-11 18:45:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看