    一个工程的320KV X射线防护门,按照图纸洞口面积为1800*2400mm,但是实际加工面积要考虑下沉30公分安装轨道,还要考虑门两侧增加20公分余量,实际尺寸为2100*2800mm,审计结算是依据清单计价规则只按照洞口尺寸结算,我方不能承受,因为X防护门综合单价较高,实际加工费用也是按照实际材料消耗付费,请问,如何跟审计争取此部分的成本。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 如果采购的价格安装前有与业主沟通并确认,那么我认为用采购的全部费用分摊入洞口尺寸,那么就不影响总的费用,即使有影响也是很小的了。

    2015-04-12 14:47:31 

  • 你说的这些如卷帘门一样,卷帘门实际面积要大于可视面积,当然也大于洞口面积,因为要上卷600mm,组价时可以将这部分面积考虑进去,也可以与供应商询价时,让供应商考虑这部分多余面积。现在结算想推翻综合单价可能不太容易。

    2015-04-12 19:03:46 