项大剑 2015-04-15 09:05:01 | 安徽省 钢筋算量GGJ2013 | 1381查看 4回答
次梁和次梁之间怎么设置加筋
如何单独设置吊筋
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
需要先设置支座,然后就可以在表格中输入加筋。
2015-04-15 09:10:03
-
可以用工具栏上的“自动生成吊筋”的智能设置,也可以在进行梁的原位标注识别时,在相应跨中输入。但你需要注意图片中的次梁与主梁或相对大的梁交接时,是否有支座,如果设计是没有支座的话,就要做删除处理。
“勾选了 也没布置上去啊”还要注意“整楼生成”也要勾选,否则就只能是在原位标注中输入了,或许是软件还存在一些误判吧。
2015-04-15 09:10:34
-
像这种CAD图中已画出吊筋和附加箍筋的最好的方法是CAD图提取,点击窗口上的识别吊筋,先提取钢筋线,再自动识别吊筋,按说明输入吊筋规格和附加箍筋根数即可,这样图中画出的就会生成。
2015-04-15 09:33:27
-
1、自动生成吊筋次梁加筋这个功能,如果操作完毕之后有的位置没有生成次梁加筋,那么原因有两种
(1)未勾选次梁和次梁的布置条件
(2)次梁和次梁相交的位置下方有柱、墙体,所以无法生成次梁加筋。
2、如果无法自动生成,可以在原位标注中输入次梁加筋的信息,次梁加筋在原位标注中输入,一定不能少了次梁宽度的输入,否则是无法计算的,如果你在原位标注中输入次梁宽度和钢筋信息,这个在图元上是不显示次梁加筋的,但是会计算到钢筋总量里面去,你可以查看编辑钢筋就可以看得到。
2015-04-15 09:51:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看