请问消防分机需要单独配模块吗?
如题
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
消防分机需要单独配模块。
每层都配需消防电话和消防广播并且需要配有消防电话模块和广播模块
消防电话模块数量统计方法(常规设备):
1、每个消防电话分机配一个电话模块;
2、每个分区或每个单元插孔配一个电话模块
3、1、2相加及为总量。
消防广播模块:
1、每个分区配置一个广播模块;
2、每个单元配置一个广播模块;
3、1、2相加即为总量。
2015-04-15 17:55:55
-
消防分机需要单独配模块,这是要看施工图纸的标注或说明,按图纸要求去做。
2015-04-15 20:21:32
-
多线制电话系统的消防电话分机不需要配电话模块,总线制电话系统的消防电话分机需要配电话模块。具体根据火灾报警系统图进行分析(如需电话模块,系统图中会有体现),并结合采用的报警产品厂家的产品特点来确定。
2015-04-15 20:03:58
-
电话分机是不需要模块的
2015-04-15 18:02:31