pol 2015-04-16 16:19:14 | 湖南省 钢筋算量GGJ2013 | 803查看 3回答
负筋布置的问题
大家好。 问题一:如图一所示,在有另一边伸出800的跨板受力筋存在,是否负筋就不按跨布置了,那是否如蓝色方框的范围内布置? 问题二:如图二所示,负筋是否如蓝色方框那样布置?是不是在两边有多跨而没有其他负筋存在的时候,就按两边最长的那一跨布置? 请赐教。问题补充:负筋布置范围需要遵循什么规则呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
问题一:如图一所示,在有另一边伸出800的跨板受力筋存在,是否负筋就不按跨布置了【对的,有跨版受力筋伸出的位置就不用再布置支座负筋,有跨版受力筋的板,支座负筋要用划线布置,否则容易造成重复布置】,那是否如蓝色方框的范围内布置【是的,就是蓝色方框的范围内布置】?
问题二:如图二所示,负筋是否如蓝色方框那样布置【是的,钢筋线的小圆圈以及竖向的直线就是表示布筋范围的】?是不是在两边有多跨而没有其他负筋存在的时候,就按两边最长的那一跨布置【在没有明确标注范围时,是仅布置所在板的跨】?
2015-04-16 19:08:02
-
None
2015-04-16 19:02:14
-
问题1你的理解是对的,问题2范围错误了,范围应该是黄色区域,红箭头指向的应该也是跨板受力筋。负筋怎么布置要看实际情况,不能一概而论
2015-04-16 16:50:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看