加油 2015-04-16 18:46:55 | 四川省 其他专业 | 2877查看 1回答
根据02SG614Z中说明,"墙长大于5m时,墙顶与梁或板设置预埋拉接筋。"但是结构说明中又说:“墙
根据02SG614Z中说明,"墙长大于5m时,墙顶与梁或板设置预埋拉接筋。"但是结构说明中又说:“墙长大于5m时,增设间距不大于3m的构造柱。”按照结构设计布置构造柱后,墙长就小于5m了,是否就不用布置墙顶与梁或板设置预埋拉接筋?要布的话怎么计算?02SG614图集3/15中的剖面图3-3,图中的拉结筋及cb20混凝土的长度与高度怎么计算?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
根据02SG614Z中说明,"墙长大于5m时,墙顶与梁或板设置预埋拉接筋。"但是结构说明中又说:“墙长大于5m时,增设间距不大于3m的构造柱。”按照结构设计布置构造柱后,墙长就小于5m了,是否就不用布置墙顶与梁或板设置预埋拉接筋?
——:不,两个都要做的,那个是因为墙体长度,在横向由梁或板与墙体拉结。墙体长度大于5米加设构造柱,那么墙体还是大于5米长,不会缩短
要布的话怎么计算?
——:构造柱和梁板与墙体拉筋都要算的
2015-04-16 19:36:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看