初来乍道 2015-04-18 10:08:24 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 861查看 3回答
GGJ里,端部一字型暗柱的剪力墙没有钢筋计算结果
按实际来说,端部一字型暗柱的剪力墙应该有水平钢筋的,此一字型暗柱是200*800 的,可是为什么计算后,与端部一字型暗柱重合的剪力墙会没有计算结果,没有配筋呢?求解,谢谢各位!此工程是11G平法。下面附图。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
暗柱内的剪力墙是不算钢筋的
暗柱本身就有箍筋了 这时候如果剪力墙和暗柱完完全全重合
那就没必要设置水平钢筋了
2015-04-18 10:21:34
-
因为你这段柱子上没有被剪力墙覆盖。
画上剪力墙后汇总看看。
2015-04-18 10:15:23
-
因为暗柱跟剪力墙重合,即剪力墙就不需要再计算钢筋了,直接按暗柱的钢筋计算即可,因为暗柱本来就是剪力墙的一部分
2015-04-18 10:21:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看