• 请问下吊顶内电线管这两种情况算明敷?

    请问下吊顶内电线管这两种情况算明敷?一种是有吊杆的,一种是直接用卡子固定。山东这边 见图

    吊顶

    线管

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    属于明敷,套用电线管明配定额。有吊杆的可另行计算支吊架工程量并套用一般铁构件制作安装定额;没有吊杆的直接套用电线管明配定额

    2015-04-20 09:24:59 

  • 回复:这两种都属于明敷,而且有吊杆的还可以办理经济签证,因为山东定额2B-1、2子目组成中不包含吊杆。你可以查阅定额组成后即可确认。

    2015-04-20 09:25:08 