mjd 2015-04-20 15:54:04 | 广东省 其他专业 | 2000查看 4回答
什么时候计算满堂脚手架?
首层层高5.3m,二层至5层层高3.9m,其中首层部分为9.2m高(复式),请问 1、我套了综合脚手架之后,是不是所有楼层还需要套满堂脚手架? 2、首层9.2m处的地方梁、板、柱是否需要单独定义,然后套支付高度9.2米?谢谢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
看定额的说明比较清楚。
2015-04-21 16:23:21
-
首层层高5.3m,二层至5层层高3.9m,其中首层部分为9.2m高(复式), 1、我套了综合脚手架之后,应该是所有楼层还是需要套满堂脚手架的。 2、首层9.2m处的地方梁、板、柱是需要单独定义,然后套支付高度9.2米的。
2015-04-20 16:03:15
-
1.综合脚手架一般是外架,如何计算见下定额说明:“
满堂脚手架工程量,按室内净面积计算,其高度在3.6m至5.2m,按满堂脚手架基本层计算,超过5.2m每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计。计算式表示如下: 满堂脚手架增加层=(楼层高度-5.2m)/1.2m。
建筑里脚手架,楼层高度在3.6m以内按各层建筑面积计算,层高超过3.6m每增1.2m按调增子目计算,不足0.6m不计算。在有满堂脚手架搭设的部分,里脚手架按该部分建筑面积的50%计算。”2.是的
2015-04-20 16:28:48
-
你好:计算了综合脚手架后。不再计算其他脚手架费用。
2015-04-20 16:10:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看