• 急急急!!二结构拉结筋问题和通长筋

    二结构砌墙的时候,苏02-2011图集是这样写的砌体填充墙应沿框架柱每隔500~600mm设2A6拉筋,拉筋伸入墙内长度L1;6、7、8、9度时宜沿墙全长贯通。 第一个问题:规范里面所说的每隔500~600设置2A6拉筋,这个拉筋是不是就是柱子浇筑后预留在框架柱的预留钢筋吗?如果是的话,那我这个L1的长度规范里面没说明,到底是多长啊,在哪里找? 第二个问题:通长我们所说的砌墙的沿墙全长布置的不是这个钢筋吧?这2根6的是在结构构件上预留的,我看现场砌墙的时候,在砌块与砌块之间放置的那根钢筋是不是墙体的通长筋?我在现场看到的这个通长筋和规范上面说的6,7,8,9,度时全长布置的是一个意思吗?为什么我在现场感觉基本砌墙都是全场布置的?说白了我就想问,砌体通长筋是不是就是那2根预留出来的在倒腾,只是抗震等级不同时,长度不一样? 第三个问题:抗震等级6,7,8,9度是怎么看的?我们图纸上一般只有结构类型,檐高,设防烈度,没看到多少度啊?怎么弄的? 小弟说的有点啰嗦了,想表达清楚点,方便高手回答,谢谢了!

    檐高

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    二结构砌墙的时候,苏02-2011图集是这样写的砌体填充墙应沿框架柱每隔500~600mm设2A6拉筋,拉筋伸入墙内长度L1;6、7、8、9度时宜沿墙全长贯通。 第一个问题:规范里面所说的每隔500~600设置2A6拉筋,这个拉筋是不是就是柱子浇筑后预留在框架柱的预留钢筋吗?

    ——:是的,就是柱子与墙体的拉筋

    如果是的话,那我这个L1的长度规范里面没说明,到底是多长啊,在哪里找?

    ——:这里说明是6、7、8、9度是是全墙通长的

    第二个问题:通长我们所说的砌墙的沿墙全长布置的不是这个钢筋吧?

    ——:也是这个的

    这2根6的是在结构构件上预留的,我看现场砌墙的时候,在砌块与砌块之间放置的那根钢筋是不是墙体的通长筋?

    ——:是的,框架结构的因为与砌体不同步,所以提前先预留

    我在现场看到的这个通长筋和规范上面说的6,7,8,9,度时全长布置的是一个意思吗?

    ——:是的

    为什么我在现场感觉基本砌墙都是全场布置的?

    ——:这就是全墙通长的

    说白了我就想问,砌体通长筋是不是就是那2根预留出来的在倒腾,只是抗震等级不同时,长度不一样?

    ——:就是

     第三个问题:抗震等级6,7,8,9度是怎么看的?

    ——:在结果设计说明内,一般就在前言,有抗震等级,烈度设防

    我们图纸上一般只有结构类型,檐高,设防烈度,没看到多少度啊?怎么弄的?

    ——:您仔细看看,就在结果说明上有的

    2015-04-21 09:41:41 

  • 赞同1楼的说法。

    第三个问题:抗震等级6,7,8,9度是怎么看的?

    ——:在结构设计说明内,一般就在前言,有抗震等级,烈度设防

    我们图纸上一般只有结构类型,檐高,设防烈度,没看到多少度啊?怎么弄的?

    这里的设防烈度就是

    2015-04-21 10:16:11 

  • 答;第一条,规范里面所说的每隔500~600设置2A6拉筋,就是结构时柱子里预留,间距500~600的通长墙压筋。现在都不预留,等二次结构时植筋,一次结构省事,不影响柱面观感。二次结构植筋,位置比较准确。定义砌体加筋时,默认就是规范上的长度。你设置砌体加筋,从参数图和默认计算设置了就可看出,如下截图

    檐高

     

    伸入墙内长度

     

    第二条。就是砌体墙里的通长筋,上下间距500~600。看砌体墙定义,如下截图

    答疑解惑

     

     

    第三条,6、7、8、9度在结构说明里看。应该说是有抗震要求的,全墙都是通长布置,可看下截图。

     

    千赢官网首页登录入口服务新干线

     

    2015-04-21 16:58:02 

  • 我怎么没在图集02-2011图集上看到这句话   (6、7、8、9度时宜沿墙全长贯通。)

    2022-02-24 10:36:41 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map