• 保温工程定额材料用量是否需要更改

    设计图纸中规定外墙保温抗裂砂浆厚度为20mm,组价时采用的四川省09清单定额,定额中每100平方抗裂砂浆用量为700kg。我在审核综合单价是发现施工单位组价抗裂砂浆是以定额用量乘以3,计算的。我因为刚接触房建的合同,请问定额中以每100平方计算,是否还有厚度方面的数据。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你要看图纸上的保温层厚度是多少,如果设计保温层厚度是60mm,这样计算方法就是正确的。

    再看看有没有现场关于厚度的签证。

     如果设计就是20mm厚度,也没有现场签证资料,就要问报价单位的计算依据是什么了。

    定额中是有厚度的,看定额子目的厚度是多少,但总不会是20mm的1/3吧。必须有报价人拿出依据,否则就需要扣除了。

    2015-04-21 17:29:58 

  • 1:看定额子目的厚度是多少进行调正:2:看子目的材料含量可分析厚度后进行调正。