输赢不重要 2015-04-21 17:33:33 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 617查看 4回答
地下室剪力墙暗柱没到剪力墙底
我的图纸地下室剪力墙暗柱只到了-5,而剪力墙是到-5.5,是图纸错了还是就直接按这个标高来画,需要设置什么其他的吗
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳暗柱是剪力墙的加强构件,暗柱是随墙走的,调暗柱标高
2015-04-21 17:55:33
-
定义构件绘图后,选中 构件 设置 墙底平齐基础顶或平齐板顶。
2015-04-21 17:36:43
-
如果是图纸设计错误,除了设计院以外,谁都无权去纠正它,建议你还是按设计要求进行布置,有条件就咨询设计。
2015-04-21 17:37:03
-
这样的设计肯定不合理,暗柱、剪力墙的底标高应该是一致的。
问设计人如何处理吧。
2015-04-21 17:38:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看