腰筋的问题
梁说明中:梁高≥600者在其两侧加2C12@200的构造腰筋,且用A8@600的拉筋拉结。 这里面的腰筋算集中标注还是原位标注?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
按集中标注输入
2015-04-22 00:38:17
-
腰筋按设计输入即可。
2015-04-22 09:55:06
-
按集中标注的方式输入。
2015-04-21 22:04:03
-
梁说明中:梁高≥600者在其两侧加2C12@200的构造腰筋,且用A8@600的拉筋拉结。 这里面的腰筋算集中标注还是原位标注?
答;当同一梁号,截面不变时,可在集中标注中输入。当同一梁号,多跨梁,有大于600,有小于600时,应在原位标注中输入。
2015-04-21 23:12:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看