change 2015-04-22 08:21:10 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1088查看 4回答
钢筋算量关于底下室筏板基础高低板块间的布置
地下室底板存在两个不同标高的板顶标高,钢筋软件在定义绘制过程中应如何进行,具体看图
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
地下室底板存在两个不同标高的板顶标高,钢筋软件在定义绘制过程中应如何进行,具体看图
答:先定义并布置两块不标高的筏板然后,设置筏板变截面,角底输为90度。按设计图要求布置双层双向受力筋,汇总计算即可。与下图所不同的是上一级我画的是45度,你的是90度即可。
2015-04-22 08:51:58
-
定义500厚度的筏板,顶标高分别设置为-4和-4.8
然后选中两块筏板,进行设置筏板变截面
如下图所示
2015-04-22 08:54:37
-
不同标高的筏板基础可以用筏板变截面的功能设置。
2015-04-22 08:51:48
-
画好筏板后按不同标高进行分割,然后设置筏板变截面即可。
2015-04-22 09:24:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看