xcxyyq 2015-04-22 16:49:23 | 四川省 其他专业 | 1352查看 1回答
关于西南图集05G701四中:烧结空心砖砌筑
关于西南图集05G701四中:烧结空心砖砌筑时应分层错缝搭接,每两皮为一循环,上下皮搭接长度200mm,个别条件下搭接长度不应小于90mm。中上下皮搭接200怎么理解?如果搭接200(多空砖240mm)那么另一块搭接不就只有40mm?是我理解错了么?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
关于西南图集05G701四中:烧结空心砖砌筑时应分层错缝搭接,每两皮为一循环,上下皮搭接长度200m,个别条件下搭接长度不应小于90mm。中搭接200应该是设计错误,这里的砖长才190,就算是普通砖长240,前面说明当中就有,应该是砖长上下皮搭接长度120m,个别条件下搭接长度不应小于90mm。
2015-04-22 17:24:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看