fu****@163.com 2015-04-23 09:15:15 | 江苏省 土建 | 3070查看 2回答
单位工程执行综合脚手架时,遇有下列情况应另列项目计算如何理解
1、江苏省2014新定额中单位工程执行综合脚手架时,遇有下列情况应另列项目计算如何理解?是计算一次综合脚手架的同时,再算一次另列的项目吗,比如说另列项目中的超过3.6米的墙柱浇捣脚手架费? 2、江苏省2014新定额中梁、墙、板支模高度超过3.6米要考虑增加费,现在定额中只提供8米以内的,超过8米的说是按高大支模另行计算,请问我编标时,这个超过8米另行计算,具体怎么算?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
可以查看一下脚手架工程的定额说明
2015-04-23 13:32:13
-
1、综合脚手架不包含3.6米以上墙柱浇捣脚手架,如发生需另按浇捣脚手计算规则计算。
2、超过8米的高大支模定额没有规定,这个就需要看具体的施工方案具体计算了。
你编标的话可以咨询甲方或者参考8米内的系数,乘一个再高一点的系数,并且在编制说明里写明你是怎么考虑的。
2015-04-23 10:29:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看