勤能补拙 2015-04-24 14:55:52 | 江苏省 土建 | 1040查看 2回答
超高增加费的不理解
老师,04第十八章建筑物超高增加费是檐口高度超过20m和层高超过3.6m才计算,这个费用是人工降效和水泵的费用,后面一个是材料增加费定额,就是19-30之类的,那么当我现场出现这种情况我都要进行计算,现在我针对室内脚手架不理解,我们层高是6.6米,计算内墙抹灰我按照满堂脚手架计算的套取了基本层满堂脚手架19-8工程量按室内净空地面面积计算工程量是26000m2,然后我又套了18-1*0.2系数*(6.6-3.6)*26000面积,再套一个材料增加费19-30中的1.57*3m增高部分的费用,我这样是不是不对啊,谢谢老师
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
04第十八章建筑物超高增加费是檐口高度超过20m和层高超过3.6m才计算,这个费用是人工降效和水泵的费用,后面一个是材料增加费定额,就是19-30之类的,那么当 现场出现这种情况我都要进行计算, 这是正确的;
现在 针对室内脚手架不理解,我们层高是6.6米,计算内墙抹灰我按照满堂脚手架计算的套取了基本层满堂脚手架19-8工程量按室内净空地面面积计算工程量是26000m2,然后我又套了18-1*0.2系数*(6.6-3.6)*26000面积, 就可以了,这里计算的是 脚手架 不是超高增加费;
2015-04-24 15:31:38
-
04第十八章建筑物超高增加费是檐口高度超过20m和层高超过3.6m才计算,这个费用是人工降效和水泵的费用,后面一个是材料增加费定额,就是19-30之类的,那么当我现场出现这种情况我都要进行计算,现在我针对室内脚手架不理解,我们层高是6.6米,计算内墙抹灰我按照满堂脚手架计算的套取了基本层满堂脚手架19-8工程量按室内净空地面面积计算工程量是26000m2【正确】,然后我又套了18-1*0.2系数*(6.6-3.6)*26000面积【不可以的,你的工程檐口高度在20米以内,不存在超高的费用】,再套一个材料增加费19-30中的1.57*3m增高部分的费用【更不可以的,根本不超高,哪里来的超高增加费用呢】,我这样是不是不对啊,【不对的,只能计算砌墙脚手架和抹灰的满堂脚手架】
2015-04-24 20:05:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看