realfox@126.com 2015-04-24 15:00:18 | 陕西省 其他专业 | 1015查看 2回答
电气调整实验有关问题
送配电装置调试中的1KV以下交流供电系统调试项目适用于所有低压供电回路,应按下列规定计算。 1.从低压配电装置至分配电箱的供电回路中,凡带有可调元件的,均按一个调试系统计算。(可调元件都有哪些?) 2.引至低压配电柜的供电回路,按回路数计算调试系统。 说明中这两条怎么理解?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
送配电装置调试中的1KV以下交流供电系统调试项目适用于所有低压供电回路,应按下列规定计算。 1.从低压配电装置至分配电箱的供电回路中,凡带有可调元件的,均按一个调试系统计算。(可调元件都有哪些?) 2.引至低压配电柜的供电回路,按回路数计算调试系统。说明中这两条怎么理解?
答:一般是按照一台低压柜按照一个送配电系统调试来计算的,因为定额解释非常不清楚,包括楼上的老师答复没有任何依据;对于系统调试就是定额站的老师我们在请教和沟通时都很含糊其辞;基本原则跟我给你解释是一样的。
2015-04-25 14:54:43
-
一般情况下(系用三相自动空气开关控制)“照明供电回路系统调试”只有由建筑物内变电所低压配电屏输出的照明供电回路才能计算“照明供电回路系统调试”的回路数,当建筑物无变电所时,则以该建筑物主配电室照明配电屏输出的照明供电回路数计算“照明供电回路系统调试”,因为用三相自动空气开关控制,定额应乘0.2系数。其后各级照明供电回路不再重复计算。
住宅小区的每幢楼宇用电,由小区变电所供电,可按小区变电所低压配电屏输出的照明供电回路计算“照明供电回路系统调试”的回路数。
例1:某综合楼变电所由六台低压配电屏输出的照明供电回路共42路,均用三相自动空气开关控制,则该综合楼“照明供电回路系统调试”共有42个系统,用三相自动空气开关控制,定额应乘0.2系数。
例2:某教学楼主配电室两台低压配电屏输出的照明供电回路共16路,均用三相自动空气开关控制,则该教学楼“照明供电回路系统调试”共有16个系统,用三相自动空气开关控制,定额应乘0.2系数。
例3:某住宅小区变电所八台低压配电屏输出的照明供电回路共48路,均用三相自动空气开关控制,则该住宅小区“照明供电回路系统调试”共有48个系统,用三相自动空气开关控制,定额应乘0.2系数。
当三相照明主配电箱带有调试元件,如交流接触器、磁力起动器、各种继电器和与之配套的二次回路、表计等,则应套用“1kv以下交流供电系统调试”定额。2015-04-24 15:34:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看