优雅的卤蛋 2015-04-27 11:28:09 | 广西壮族自治区 安装算量GQI | 5615查看 2回答
安装算量2015怎么算防雷接地
有没有具体的步骤?图示中接闪带@10热镀锌圆钢和@10热镀锌圆钢暗敷于隔热层,都是属于避雷网?还是其他?图示中两根圈梁钢筋,是直接识别还是怎么计算?问题补充:这是二层的,总共有31层,我的想法是防雷接地不是应该到屋顶才做的吗?为什么在二层就有了?还有在二层防雷引下线是现在算了,到屋顶时再算引下线是否只计算到屋顶至二层这高度而已?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
有没有具体的步骤?图示中接闪带@10热镀锌圆钢和@10热镀锌圆钢暗敷于隔热层,都是属于避雷网?
答:属于避雷网,但是这个敷设于隔热层内套子目要套湖内接地母线的子目
还是其他?图示中两根圈梁钢筋,是直接识别还是怎么计算?
答:定义好后是可以直接识别。
问题补充:
这是二层的,总共有31层,我的想法是防雷接地不是应该到屋顶才做的吗?
答:防雷网是在屋面才做的,是放直击雷;
为什么在二层就有了?还有在二层防雷引下线是现在算了,到屋顶时再算引下线是否只计算到屋顶至二层这高度而已?
答:这个是放侧击雷的,引下线一直要计算至接地极处,(如果高层建筑采用基础做接地极,那么就要计算到基础处)
2015-04-27 12:32:51
-
屋面防雷接闪线虽然布置的隔热层内,也是属于避雷网,按长度计算工程量套相关定额,利用柱主筋与圈梁筋焊接不用识别,柱筋属于引下线,在电的防雷平面图中直接数点数,乘以建筑物的高度就有了,圈梁筋也不用识别,在图上或是在CAD图上测量一下外圈的梁与柱主筋焊接的点有处(二根为一处),乘以层数有了。再套相关定额。接地极是利用基础钢筋时就按基础的底面积计算工程量。
2015-04-27 14:33:24