• 安装算量2015怎么算防雷接地

    有没有具体的步骤?图示中接闪带@10热镀锌圆钢和@10热镀锌圆钢暗敷于隔热层,都是属于避雷网?还是其他?图示中两根圈梁钢筋,是直接识别还是怎么计算?

    算量

    问题补充:这是二层的,总共有31层,我的想法是防雷接地不是应该到屋顶才做的吗?为什么在二层就有了?还有在二层防雷引下线是现在算了,到屋顶时再算引下线是否只计算到屋顶至二层这高度而已?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    有没有具体的步骤?图示中接闪带@10热镀锌圆钢和@10热镀锌圆钢暗敷于隔热层,都是属于避雷网?

    答:属于避雷网,但是这个敷设于隔热层内套子目要套湖内接地母线的子目

    还是其他?图示中两根圈梁钢筋,是直接识别还是怎么计算?

    答:定义好后是可以直接识别。

    问题补充:

    这是二层的,总共有31层,我的想法是防雷接地不是应该到屋顶才做的吗?

    答:防雷网是在屋面才做的,是放直击雷;

    为什么在二层就有了?还有在二层防雷引下线是现在算了,到屋顶时再算引下线是否只计算到屋顶至二层这高度而已?

    答:这个是放侧击雷的,引下线一直要计算至接地极处,(如果高层建筑采用基础做接地极,那么就要计算到基础处)

    2015-04-27 12:32:51 

  • 屋面防雷接闪线虽然布置的隔热层内,也是属于避雷网,按长度计算工程量套相关定额,利用柱主筋与圈梁筋焊接不用识别,柱筋属于引下线,在电的防雷平面图中直接数点数,乘以建筑物的高度就有了,圈梁筋也不用识别,在图上或是在CAD图上测量一下外圈的梁与柱主筋焊接的点有处(二根为一处),乘以层数有了。再套相关定额。接地极是利用基础钢筋时就按基础的底面积计算工程量。