-
32****@qq.com 2015-04-28 08:45:53 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 446查看 5回答
头都晕了!!!二结构钢筋事宜
我现场是专用界面剂加气砼砌块砌筑二结构墙体,现在我用钢筋软件的时候,我的设计说明里面明明是设防烈度6,7,8,9度时应该全长布置通长筋。问题1:我想问下的是,是不是我布置了通长筋,就不用再布置砌体加筋了?问题2:现在我现场实际没有沿墙长布置通长筋,那我最后结算的时候可不可以理直气壮的说我是根据规范计算,或者说根据图纸算量的来要这部分量?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
我现场是专用界面剂加气砼砌块砌筑二结构墙体,现在我用钢筋软件的时候,我的设计说明里面明明是设防烈度6,7,8,9度时应该全长布置通长筋。
问题1:我想问下的是,是不是我布置了通长筋,就不用再布置砌体加筋了【是的,通长筋就是砌体加筋的特殊处理】?
问题2:现在我现场实际没有沿墙长布置通长筋,那我最后结算的时候可不可以理直气壮的说我是根据规范计算【可以的,只要图纸有说明,审计是不可能把墙砸开看看的】,或者说根据图纸算量的来要这部分量?【结算时,可以这样操作和解释,不信可以拿主体验收报告给他看看,主体验收通过了,就证明是按图施工的】
2015-04-28 10:59:26
-
题1:我想问下的是,是不是我布置了通长筋,就不用再布置砌体加筋了?--需要布置
问题2:现在我现场实际没有沿墙长布置通长筋,那我最后结算的时候可不可以理直气壮的说我是根据规范计算,或者说根据图纸算量的来要这部分量?按实结算,不按规范返工返工费用自己承担
2015-04-28 10:07:03
-
1.千赢官网首页登录入口上的砌体加筋也就是12ZG003 第38页的砌体拉结筋,该规定拉结筋是要沿墙全长布置,且间距不低于500mm.
所以你布了通长筋,就不存在砌体加筋一说,不知你说的是不是拉结筋的分布筋。
2.如果没有布置全长,且只是以植筋入柱、墙的方式,伸入砌体墙内1m左右的拉筋,可以理直气壮的说按规范设计施工的,要求全长计算。
但是,根据质量验收条款,对于已经隐蔽的检验批工程,如果建设单位或者监理单位认为不合格,有权要求重新查看,如果质量合格,建设单位承担相应费用,如果不合格,施工单位承担相应费用,对于不合格的部位和工序,建设单位有权要求全部返工,且工期不顺延,费用不增加,造成工期延误,施工承担一切责任。
2015-04-28 10:27:01
-
我现场是专用界面剂加气砼砌块砌筑二结构墙体,现在我用钢筋软件的时候,我的设计说明里面明明是设防烈度6,7,8,9度时应该全长布置通长筋。
问题1:我想问下的是,是不是我布置了通长筋,就不用再布置砌体加筋了?
是。
问题2:现在我现场实际没有沿墙长布置通长筋,那我最后结算的时候可不可以理直气壮的说我是根据规范计算,或者说根据图纸算量的来要这部分量?
该要就要,给不给是甲方的事。但是不要,它肯定不会给。
2015-04-28 10:33:07
-
我现场是专用界面剂加气砼砌块砌筑二结构墙体,现在我用钢筋软件的时候,我的设计说明里面明明是设防烈度6,7,8,9度时应该全长布置通长筋。问题1:我想问下的是,是不是我布置了通长筋,就不用再布置砌体加筋了?【你的理解完全正确。布置了砌体通长筋后,就不再布置加筋。】问题2:现在我现场实际没有沿墙长布置通长筋,那我最后结算的时候可不可以理直气壮的说我是根据规范计算,或者说根据图纸算量的来要这部分量?【这是施工单位偷工减料,难道监理人员也没有发现。看你隐蔽工程是怎么填写?审计部分肯定是不知道,按照图纸计算。】
2015-04-28 10:39:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看