44844548@qq.com 2015-04-30 11:15:25 | 贵州省 安装 | 8890查看 2回答
总线联动控制线是一个消防设备一个回路吗?
总线联动控制线,联动主机——端子箱——消防设备控制模块,关于回路的问题。 1、联动主机到端子箱是否是一个消防设备就对应一个回路? 2、联动主机到端子箱是否是一个消防端子箱就对应一个回路?还是说端子箱与端子箱之间控制电缆采用的'T'接方式? 3、端子箱到消防设备控制模块是否是单独一个回路?还是说端子箱出来一根控制电缆接到控制模块上,然后控制模块控制多个消防设备?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2、联动主机到端子箱是(每系统)一个回路到(对应)一个消防接线箱(消防端子箱)。
3、消防接线箱(消防端子箱)出来一根信号线(+一根电源线+一根视频线),一路接到各个消防设备上(含报警模块或控制模块)。火灾发生后:1.联动主机通过控制模块向各个消防设备发出控制指令;2.火灾区域消防设备通过报警模块向联动主机发出报警信号。
2015-05-02 16:40:24
-
已采纳
总线联动控制线,联动主机——端子箱——消防设备控制模块,关于回路的问题。 1、联动主机到端子箱是否是一个消防设备就对应一个回路?不是,端子箱一般是对应一个楼层,好几个回路。
2、联动主机到端子箱是否是一个消防端子箱就对应一个回路?还是说端子箱与端子箱之间控制电缆采用的'T'接方式? 一个端子箱对应几个回路。一个端子箱到主机是一对一。
3、端子箱到消防设备控制模块是否是单独一个回路?还是说端子箱出来一根控制电缆接到控制模块上,然后控制模块控制多个消防设备?是端子箱出来一根控制电缆接到控制模块上,然后控制模块控制多个消防设备。
2015-04-30 12:58:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看