xiaoniu159357@163.com 2015-05-01 11:53:53 | 山东省 土建 | 1103查看 6回答
请教施工问题
1:请问砖基础1.3米高需要设置砌体加筋吗?是按通长还是1米算?结构说明里没看到说基础加筋,2:砖基础需要设置构造柱吗?总说明里也没体现,基础平面图也没说明。3:设置砌体加筋和构造柱的说明,只有在结构总说明里填充墙的部分有说明,填充墙延墙通长布置砌体加筋,构造柱设置墙体拐角处,墙长大于5米设置构造柱之类的说明,请问:填充墙说的砌体加筋和设置构造柱之类的说明适用于基础吗?就是砖基础按填充墙说明设置砌体加筋和构造柱?还是说基础没看到设置构造柱或砌体加筋说明不用设置?问题补充:没看到任何关于砖基础设置构造柱和砌体加筋的说明,能不能理解成 只要首层填充墙设置通长加筋和构造柱,砖基础必须也得设置相同位置的构造柱和通长砌体加筋?首层构造柱不能在地圈梁上生根吗?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
请教施工问题:
1:砖基础1.3米高需不需要设置砌体加筋,是按通长还是1米算,这个要看设计要求,设计结构说明里没看到说基础加筋,那就说明不用,不过最好看看别的地方有没有什么要求。
2:砖基础是否需要设置构造柱,这个也是要看设计的,设计总说明里也没体现,基础平面图也没说明,那就说明不用设置,不过最好看看别的地方有没有什么要求。
3:设置砌体加筋和构造柱的说明,只有在结构总说明里填充墙的部分有说明,填充墙延墙通长布置砌体加筋,构造柱设置墙体拐角处,墙长大于5米设置构造柱之类的说明,这个填充墙说的砌体加筋和设置构造柱之类的说明也是适用于基础的,就是砖基础按填充墙说明设置砌体加筋和构造柱,并不是说基础没看到设置构造柱或砌体加筋说明不用设置。
2015-05-01 14:47:15
-
已采纳一般讲基础里的砌体是不用设置砌体加筋的,如果设计说明要设置,咱就按设置计算,如果没有说明就不用计算。
2015-05-01 16:01:33
-
已采纳
1:请问砖基础1.3米高需要设置砌体加筋吗?是按通长还是1米算?结构说明里没看到说基础加筋,2:砖基础需要设置构造柱吗?总说明里也没体现,基础平面图也没说明。3:设置砌体加筋和构造柱的说明,只有在结构总说明里填充墙的部分有说明,填充墙延墙通长布置砌体加筋,构造柱设置墙体拐角处,墙长大于5米设置构造柱之类的说明,请问:填充墙说的砌体加筋和设置构造柱之类的说明适用于基础吗?就是砖基础按填充墙说明设置砌体加筋和构造柱?还是说基础没看到设置构造柱或砌体加筋说明不用设
1.砖基础1.3米高需要设置砌体加筋,一般是按1米算,结构说明里没有看到基础加筋,也要设置.2.砖基础构造柱的设置,如果设计 没有要求时,可以不设置,看正负零以上有没有构造柱,如果有,那基础中一般是要设置的,如果基础中没有正负零以上也没有,可以不设置.3.填充墙说明同样适用于基础.如果说明中有要求时,在基础中同样要设置.
构造柱当然可以在地圈梁中生根了,如果设计有明确设计,应按设计要求做了,设计要求在地圈梁中生根,基础中就不用再布置构造柱了,现在你不是说没有看到明确设计吗.
2015-05-01 15:52:45
-
已采纳
1:请问砖基础1.3米高需要设置砌体加筋吗?是按通长还是1米算?结构说明里没看到说基础加筋,2:砖基础需要设置构造柱吗?总说明里也没体现,基础平面图也没说明。3:设置砌体加筋和构造柱的说明,只有在结构总说明里填充墙的部分有说明,填充墙延墙通长布置砌体加筋,构造柱设置墙体拐角处,墙长大于5米设置构造柱之类的说明,请问:填充墙说的砌体加筋和设置构造柱之类的说明适用于基础吗?就是砖基础按填充墙说明设置砌体加筋和构造柱?还是说基础没看到设置构造柱或砌体加筋说明不用设置?
答:砖基础,设计结构说明里和标注没有砌体加筋、构造柱之类的,就没有。它是主受力墙。不同与填充、围护墙。多看看结构说明,有加筋、构造柱之类的说明,没有就没有了。不要漏项就可以了。
2015-05-01 16:44:46
-
已采纳基础当然有砌体加筋和构造柱,
2015-05-02 10:02:18
-
你好:1:请问砖基础1.3米高需要设置砌体加筋吗?是按通长还是1米算?结构说明里没看到说基础加筋。——砖基础里也要布置拉结筋。间距和长度同楼层中的要求一样。请看截图。
按图纸要求的通长布置。
2015-05-01 16:30:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看