小小造价员 2015-05-02 17:10:19 | 山西省 钢筋算量GGJ2013 | 2077查看 5回答
筏板基础中暗梁布置问题
筏板基础中的暗梁需不需要贯通剪力墙布置,还是遇剪力墙断开。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
亲,是需要断开的,AL和梁一样,只需要布置到墙边即可,是以墙为支座的,软件计算时会自动计算在墙两边的锚固长度
2015-05-02 17:44:59
-
应当断开,一剪力墙为支座布置。
2015-05-02 17:13:47
-
暗梁只要布置到洞口长度就可以了,软件会自动计算两侧在剪力墙位置的锚固长度的
2015-05-02 17:39:51
-
应当断开,以剪力墙为支座
2015-05-02 17:36:55
-
仅在门洞位置设置暗梁。绘图时 仅绘制 门洞 位置即可。
2015-05-02 17:22:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看