realfox@126.com 2015-05-05 11:46:38 | 贵州省 钢筋算量GGJ2013 | 1223查看 1回答
基础剪力墙和条基钢筋
请问各位老师图中A8@300,A6@500钢筋如何设置?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这个是剪力墙在基础里面的钢筋排布 软件已经设置好了 你这边就不用去处理了
剪力墙在基础内的水平钢筋根数,在新平法中不再只布置两道,而是根据插筋保护层厚度与5d来比较进行决定,软件同样提供相应设置,灵活快速处理。
可以点开工程设置--计算设置--剪力墙--墙在基础锚固区内左侧/右侧水平分布钢筋排数中进行修改
2015-05-05 12:10:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看