千赢官网首页登录入口 2015-05-07 10:21:47 | 河北省 安装 | 1298查看 6回答
安装给水、消防、采暖支架计算
给排水、消防喷淋、暖通的管道支架有没有计算公式,看图集看不懂也不知道怎么算,希望高手能提供一下通常情况下的计算公式 ,网上有很多但都不统一,希望高手给一份强力的计算公式或表
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
没有计算公式,都是按图集里的做法分别计算每个型钢的长度或面积,再乘以各自的理论重量,然后就可以计算出每组的重量,然后再乘以个数就可以了计算出总重量就可以了
2015-05-07 10:28:00
-
图纸上没有图集的话,问问施工人员,他们会给你具体尺寸和做法的
2015-05-07 10:39:03
-
你好:主要根据设计图纸或标准图集中计算支架重量。
2015-05-07 10:33:32
-
给排水、消防喷淋、暖通的管道支架有没有计算公式,看图集看不懂也不知道怎么算,希望高手能提供一下通常情况下的计算公式,网上有很多但都不统一,希望高手给一份强力的计算公式或表
回复;管道支架工程量,都是按实际用量计算的
2015-05-07 11:21:36
-
消防管道支架施工上一般DN125-DN150的采用50*5角钢U形支架,DN100-DN50采用40*4角钢U形支架。DN40-DN25采用40*4角钢L形支架.我们一般的算法是:干管总长度/4*支架的长度*型钢理论重量,比如100米DN150的管子的支架重量:100/4=25个支架 ,每个支架为U型支架假如为1.8米 ,则100/4*1.8*3.77=170kg 。对于喷淋系统,DN50以上根据管子总长分别计算支架的重量,DN40以下简便算法为:根据喷头的个数作为支架的个数*支架长度*型钢每米重量。
2015-05-07 14:38:36
-
水平钢管支架、吊架最大间距表(m) 1-3
管子公称直径(mm)
15
20
25
32
40
50
70
80
100
125
150
支架最大
保温管
1.5
2
2
2.5
3
3
4
4
4.5
5
6
间距(m)
非保温管
2.5
3
3.5
4
4.5
5
6
6
6.5
7
8
砖墙上单管立式支架重量(kg)(Ⅱ型) 国标 03S402P78 1-4
公称直径mm
DN15
DN20
DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80
保温
0.49
0.5
0.60
0.84
0.87
0.90
1.11
1.32
非保温
0.17
0.19
0.20
0.22
0.23
0.25
0.28
0.38
立管支架数量的确定,分不同管径计算。
楼层层高≤4m时,每层设一个;
楼层层高>4m时,每层不得少于两个。
2015-05-08 09:02:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看