• 这个楼板有100厚 110的厚对应分布筋在哪里修改

    如果是在计算设置改,设置只能设置一个板的分布筋, 如果在负筋那改,但是如果这个负筋是连接2个不同厚的板怎么办?

    分布筋

    板的分布筋

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在计算设置里面设置就可以,看图:

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    2015-05-08 09:18:43 

  • 工程设置里面设置不同板厚的分布筋,如图: 建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2015-05-08 09:17:46 

  • 那么就在负筋设置时设置好。设置100-110的板负筋。

    2015-05-08 09:19:50 