• 关于钢筋构造柱的问题

    图纸上说明有一句:当砌体墙水平长度8m或大于2倍层高和需加强的丁字墙、转角墙,应在墙转角、中间或端部设置间距不大于4米的构造柱。 在软件中,我们可以用“自动生成构造柱功能”,如下图1所示,然而生成后的效果却是这样,如第二张图所示,图1、2这样操作是否正确?为什么生成的构造柱每隔一个墙有那么多个构造柱? 感觉挺奇怪!求解!谢谢!

    生成构造柱

    端部

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:上图的定义构造柱是墙厚X200,红圈中的4mm,不是4米。应设置为4000,才对呀。