WADEZMH 2015-05-09 12:20:49 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 901查看 1回答
关于钢筋构造柱的问题
图纸上说明有一句:当砌体墙水平长度8m或大于2倍层高和需加强的丁字墙、转角墙,应在墙转角、中间或端部设置间距不大于4米的构造柱。 在软件中,我们可以用“自动生成构造柱功能”,如下图1所示,然而生成后的效果却是这样,如第二张图所示,图1、2这样操作是否正确?为什么生成的构造柱每隔一个墙有那么多个构造柱? 感觉挺奇怪!求解!谢谢!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:上图的定义构造柱是墙厚X200,红圈中的4mm,不是4米。应设置为4000,才对呀。
2015-05-09 15:37:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看