xiaoniu159357@163.com 2015-05-10 07:37:56 | 山东省 土建 | 1064查看 2回答
有几个现实施工问题请教下
底层和顶层设置通长窗台梁,请教下1:窗户高度不一样(有900高和1200高的 900高占多数,),窗台梁怎么设置是,是按统一900高度设置一圈?还是各设置各的?2:通长窗台梁如果没有窗户的墙体还需要设置吗?3:房屋两端顶层砌体沿高度方向应设置间隔不大于1.3m的现浇钢筋混凝土板带。怎么理解这句话?两端指哪里?是否是设置一周圈?窗台900高处有窗台梁,还要在1.3米位置设置混凝土板带吗?,1.3的位置有窗户,还要设置混凝土板带吗?4:阁楼层属于顶层吗?5:墙体没有圈梁,现浇板能直接卧在墙上吗? 字数有点多,请耐心看看 回答下!!谢谢!!!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、按窗台的高度设置,到有高差的窗台处,可以升降处理(构造柱类)。
2、没有窗户的墙体也要设置拉通才是通常设置的,就是圈梁的性质。
3、这就是顶层的两端墙,每隔1.3m设一道圈梁。除窗台梁意外另外设置。
4、阁楼不属于顶层。
5、板下一般都有要梁、圈梁的。在过去有个一层设一道圈梁,另一层的板就是直接卧在墙上的(现在已基本见不到了)。
2015-05-10 07:48:04
-
1、窗户高度不一样要根据窗户高度分别设置窗台梁,一就是各设各的,但两端必须锚固在柱内
2、通长窗台梁如果没有窗户的墙体同样需要。
3、在主体高度一样时两端顶层这句话就有点问题,应该是顶层两端山墙,如果主体高度不一样是两端高中间低这句话就没问题。窗台900高处有窗台梁,还要在1.3米位置设置混凝土板带
4:阁楼层不属于顶层
5:墙体没有圈梁,现浇板能直接卧在墙上,
2015-05-10 09:07:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看