vicentqin 2015-05-10 09:04:21 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 1379查看 5回答
坡屋面短柱
坡屋面边缘短柱高度只有300高,柱子箍筋全高加密。但计算结果显示坡屋面四周的柱子钢筋量均为0,不知道如何设置?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
坡屋面的檐口端柱可以删除点,把下层的相同位置的柱子伸上来,把下层的柱子顶标高=层顶标高改为=层顶标高+0.3
理论要联系实际,出屋面仅有300的柱子是不可能在屋顶另外做的,就是下面伸上去的
2015-05-10 20:36:19
-
以下操作试试看
2015-05-10 09:09:27
-
不知道你是如何画上去的,如果你把屋面单独建了一个层在屋面层画0.3高的柱计算结果就是0,如果在顶层把所有柱画完在建一个0.3高的柱,调整底标高和顶标高在画到上面,计算结果就不是0
2015-05-10 09:40:39
-
答:应设置纵筋锚固了,不能用插筋选项了。
2015-05-10 09:16:57
-
坡屋面边缘短柱高度只有300高,柱子箍筋全高加密。但计算结果显示坡屋面四周的柱子钢筋量均为0,不知道如何设置?
坡屋面边缘短柱高度只有300高,柱子箍筋全高加密,但计算结果显示坡屋面四周的柱子钢筋量均为0,这是因为下层柱钢筋外露长度已超过了本层柱高,所以本层柱的钢筋量为0.你把下层柱在定义时为本层锚固,(按封顶构造设置,)屋面层按构造柱,并设置为纵筋锚固,然后再画上图,应该正确有工程量的.
2015-05-10 09:50:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看