-
滢儿 2015-05-10 21:36:34 | 河南省 安装算量GQI | 4177查看 3回答
关于安装算量中喷淋管道交叉识别问题
消防管道CAD平面图显示交叉,但系统图中并不连接,安装算量中识别过管道后,交叉的干管之间自动生成通头,请问该如何分别画出交叉管道,管道间层高难道要分别设置?可是除了规范,图纸中一般不会说明。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳定义识别管道的时候一定要按实际设置标高,不正确设置标高就会出现多余的通头;出现交叉,可以用标高不同错开,也可以扣立管避让;当然,如果不想麻烦,可以直接删除此处的通头即可。
2015-05-11 08:33:57
-
可以点击通透管件删除,一般各种管道交叉实际施工应该有高度差
2015-05-11 08:06:14
-
平面图显示交叉,但系统图中并不连接的喷淋管道,可以调整为不同标高即可以,或将交叉位置设置上绕或下绕来解决。
2015-05-14 09:44:45
-
消防管道CAD平面图显示交叉,但系统图中并不连接,安装算量中识别过管道后,交叉的干管之间自动生成通头,请问该如何分别画出交叉管道,管道间层高难道要分别设置?可是除了规范,图纸中一般不会说明。
-
我用的是千赢官网首页登录入口—安装算量软件GQI2011,为什么识别选项(选择识别、CAD操作设置等选项)是白色字体,不能点,不能使用?
-
如下有几个问题请大神给答疑下,谢谢!第一在识别风机的时间,这个风机的标高和高度,在图纸没有明确的时间如何设定?第三:如果风机和风管识别完之后,这个软接头和通头如何识别?有知道的解答下谢谢
-
安装算量软件在识别喷淋管道时,我要认识DN50的管道,而识别后整根的管道全部被识别了?怎么处理呢?
安装算量软件在识别喷淋管道时,我要认识DN50的管道,在识别DN50的管后,整根的管道(不同管径的管道)全部被识别了?怎么处理呢?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看